在线考试平台错题纠错奖励助考币

欢迎各位同学在考试的时候如果发现考题存在如下问题时,请及时在本帖留言或给admin发私信也可以,我们将给于提交错误的同学给于助考币奖励。

> 1. 题目录入有误;
2.答案录入有误;
3. 正确答案存在争议、错误
4. 答题解析有误;
5. 题目图片不显示
6. 其他错误

> 提交方式:
1.问答频道发帖;
2. 本贴直接回复;
3. 私信admin;
4. 发电子邮件至admin@izhukao.com

> 奖励方式:
- 第1位提交错误的给于10助考币/每条错误的奖励;
- 能够指出错误并给出准确信息的给于额外奖励10-50助考币;

> 纠错格式:
- 请复制错误标题;
- 错误说明;
- 考试类型(试卷名称、测试类型:强化训练、模拟考试、正式考试)
- 附带错误截图;
2014-08-15 16:16 添加评论 分享
已邀请:
0

gaojifa88 - 一句话介绍

赞同来自:

已经注明为工业建筑而暖规4.2.7指明的是民用建筑和工业企业辅助建筑;所以不应用该条。
而按三板教材P16页:当层高大于4米的工业建筑,冬季室内计算温度,尚应符合下列规定:3)注1.屋顶下的温度,可按下式计算,指明的是温度梯度。
0

gaojifa88 - 一句话介绍

赞同来自:

在工业建筑内位于顶层、层高为6 m的厂房,室内设计采暖温度18 ℃,屋顶耗热量的室内计算温度应采用哪项?
A.18 ℃

B.18 ℃加温度梯度

C.18 ℃,但屋顶的耗热量增加4%

D.18 ℃,但各项围护结构耗热量均增加4%
@admin:
0

yyyrs - 注考成功

赞同来自:

选b
0

liuaie

赞同来自:

问:组合式空调机组表冷器的冷量应为下列何项(表冷器处理后的空气相对湿度为90%)?查h-d图计算。为维持室内游泳池夏季设计室温32℃,设计相对湿度70%的条件。已知:计算的夏季显热冷负荷为80kW。问:空气经组合式空调机组的表冷器冷却除湿后,空气的再热量应为何项?并于h-d图绘制该游泳池空气处理的全部过程

连续两个问题,是计算表冷器冷量呢?还是计算空气再热量?
0

ccxings - 一句话介绍

赞同来自:

33、某项目采用地源热泵进行集中供冷、供热,经测量,有效换热深度为90m,敷设单U换热管,设夏、冬季单位管长的换热量均为q=30W/m,夏季冷负荷和冬季热负荷均为450kW,所选热泵机组夏季性能系数EER=5,冬季性能系数COP=4,在理想换热状态下,所需孔数应为下列何项?

A.63孔

B. 84孔

C. 100孔

D. 167孔

【收藏】 【错题举报】

本题得分:0

【正确答案】C
【您的答案】A
【所在章】 制冷
【知识点】 2012仿真题
【答案解析】
根据《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005(2009年版)第4.3.3条: (1)夏季释热量Qx=450×(1+1/5)=540kW (2)冬季释热量Qd=450×(1-1/4)=337.5kW (3)采用单U管,故单个孔的换热量为30×2=60W/m,需要打孔数n=540/(60×90)=100个。
**应该是先判断用小的,337.5/540小于0.8;再用337.5去除已知数据。******
0

ccxings - 一句话介绍

赞同来自:

14、有关排烟系统阀门的启闭状态表述,下列哪几项是错误的?

A.排烟阀平时是呈开启状态

B.排烟防火阀平时是呈开启状态

C.排烟阀平时是呈关闭状态

D.排烟防火阀平时是呈关闭状态

【收藏】 【错题举报】

本题得分:0

【正确答案】AB
【您的答案】AD
【所在章】 通风
【知识点】 2012仿真题
【答案解析】
根据《二版教材》P299及《建规》10.3.12。 扩展:根据《三版教材》P314:排烟防火阀平时呈开启状态、排烟阀平时呈关闭状态。
是不是答案和解释矛盾了?....
0

暖通达人

赞同来自:

20题,单位有误 C)85000~90000 kW

应该为GJ
0

zhpan811

赞同来自:

17、
关于排烟设施的设置,说法正确的是下列何项?
(A)大型卷烟厂的联合生产厂房(包括切丝、卷制和包装)应设置排烟设施
(B)工业厂房设置排烟设施时,应采用机械排烟设施
(C)单台额定出力为1 t/h的地上独立燃气热水锅炉房应采用机械排烟设施
(D)面积为12000 m2铝合金发动机缸体、缸盖的单层加工厂房应设置排烟设施

A选项大型厂房是否理解为大于300平米? 此选项是否正确?

8、
下列关于热网补给水泵的说法正确的是哪几项?
(A)补给水泵的扬程不应小于补水点压力加30~50 kPa的富余量
(B)补给水泵不宜少于2台,其中1台备用
(C)补给水泵流量应根据热水系统正常补给水量和事故补给水量确定
(D)补给水泵宜设有变频调速措施

按热网规7.5.3 答案是否应为ACD?

17 解析:一般工业区属于二级地区,根据《大气污染物综合排放标准》表1查得苯类15m排气筒允许排放速率为0.6kg/h,,根据附录B3外推公式,。根据条文7.4严格50%执行,最高允许排放速率为0.19kg/h。

此题是否应该查《大气污染物综合排放标准》表2?

20、
对自然通风的表述,下列哪几项是正确的
(A)建筑迎风面为正压区,原因在于滞留区的静压高于大气压
(B)建筑物中和面余压为零,中和面以上气流由内向外流动,中和面以下气流由外向内流动
(C)工作区设置机械排风,造成建筑物中和面上移
(D)设置机械送风,造成建筑物中和面下降

此题是否应该有热车间的前提?
0

caohuqing - 加油

赞同来自:

17 解析:一般工业区属于二级地区,根据《大气污染物综合排放标准》表1查得苯类15m排气筒允许排放速率为0.6kg/h,,根据附录B3外推公式,。根据条文7.4严格50%执行,最高允许排放速率为0.19kg/h。

此题是否应该查《大气污染物综合排放标准》表2?

****我的附录是Q=QC(H/H0)^2,不是解析的开方。
0

fadian - 一句话介绍

赞同来自:

某小区换热站共有5个用户均采用直接连接方式并联接入小区热网,其中1用户最先接入热网,5用后为最不利环路接入热网。若运行时关小用户3供水干管阀门,假设系统循环水泵扬程不变,则下列分析正确的是哪一项?
(A)换热站水泵的总流量不变。

(B)换热站水泵的总流量增加

(C)1,2用户的流量增加,并呈一致等比失调。

(D)4,5用户的流量减少,并呈一致等比失调。

C选项改为一致不等比失调或D选项改为流量增加
0

fadian - 一句话介绍

赞同来自:

通风工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测。对各风口进行风量检测,正确的检测要求应是下列哪些项

(A)按风管系统数量抽查8%

(B)按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统

(C)风口的风量与设计风量的允许偏差<15%

(D)风口的风量与设计风量的允许偏差<18%

C 应改为小于等于
0

hushui - 一句话介绍

赞同来自:

61.活塞式压缩机级数的确定是根据制冷剂和设计工况的冷凝压力与蒸发压力之比来确定的,下列叙述中,正确的是哪几项?

A)以R717为制冷剂时,当压缩比<6时,应采用单级压缩

B)以R717为制冷剂时,当压缩比>8时,应采用双级压缩

C)以R22为制冷剂时,当压缩比<10时,应采用单级压缩

D)以R134a为制冷剂时,只能采用单级压缩

根据教材P730表中数据,ABC都应正确
0

XIAOLINGYANG - 学习好辛苦

赞同来自:

下列有关制冷压缩机的说法,正确的应是下列哪几项?

A)开启式压缩机会使制冷剂蒸汽的过热度减少

B)在压比较大的情况下,滚动转子式压缩机的容积效率和等熵效率高于活塞式压缩机

C)单螺杆式压缩机,转子旋转一圈,每个基元容积压缩一次

D)螺杆式、涡旋式、离心式压缩机均无进、排气阀

c明显错误吧

要回复问题请先登录注册

退出全屏模式 全屏模式 回复